zhuwanfang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 150 點
下載積分: 5193 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2024-08-20
查看zhuwanfang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-13 16:58
    工友們,你們有沒有用過控制固態繼電器,帶照明負載的。固態繼電器斷態時會有≤5mA的電流,如果有多個繼電器的話,是否會影響到漏電保護,

導致漏電保護跳閘,哪位工友有過這方面的經驗,可以分享嗎?
史長松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2682 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-10-31
最后登錄: 2024-11-05
查看史長松的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-13 17:06
用過固態繼電器,但是不是很多,基本都是加熱的才用。但是你說的電流沒注意過,也用漏保也沒跳過
zhuwanfang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 150 點
下載積分: 5193 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2024-08-20
查看zhuwanfang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-13 17:08
加熱的配電一般不會用漏保
yizhi2020
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 191 點
下載積分: 606 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2023-10-23
最后登錄: 2024-08-08
查看yizhi2020的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-05-14 16:37
想想漏電保護器工作原理,只要在相線和公共線之間的都不算漏電,對地的才會形成漏電跳閘。進電和回電電流相等就不會有問題
spsp8315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 289 點
下載積分: 524 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2024-10-07
查看spsp8315的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-05-14 16:40
3樓說的對
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 346 點
下載積分: 264 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2024-11-07
查看biaogege520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-05-14 16:45
這個電流應該是固態本身的消耗電流吧
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11987 個
工控威望: 14395 點
下載積分: 36031 分
在線時間: 918(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-09
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-05-14 18:09
一般用于加熱。
dyhzdg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4644 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-10-27
查看dyhzdg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-05-14 20:38
我也是用固態控制加熱的,請問樓上的漏電流怎么測出來的?不應該有呀
zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 3233 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2024-11-09
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-05-15 09:26
5mA電流怎么測出來的?鉗表?既然有電流了有沒有確認設備端的電壓?
命自我立
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 2141 點
下載積分: 21808 分
在線時間: 1051(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-11-09
查看zq123666的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-05-15 09:30
這是固態繼電器的特性,一般參數里會有說明漏電電流多少,所以固態繼電器不能當隔離開關使用!
引用
引用第7樓dyhzdg于2024-05-14 20:38發表的  :
我也是用固態控制加熱的,請問樓上的漏電流怎么測出來的?不應該有呀
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 747 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 353 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-11-08
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-05-15 10:42
漏到負載回路里又不是漏到對地回路。。。
lihonghai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 168 點
下載積分: 580 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2014-05-10
最后登錄: 2024-11-09
查看lihonghai的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-05-15 15:10
這個是正常的,本來也是固態繼電器的缺點,相對于機械開關,這種叫漏電流..
但和漏電保護開關無半點關系。漏電開關的漏電,指的是從開關入口火線(單相)進來的多少電量,零線也要回來多少的電量,如果丟了超過的數,就會跳閘。丟了的電是指,不從漏;厝,比如人觸電后,開關進來的火電流經過人體到了大地。
但固態的這個漏電流對人體是不安全的,所以不能觸摸的。