dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-11-05
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-14 18:33
有個三菱FR-A800變頻器配置需求,
3個模擬量輸入
1、遠程電位器控制頻率
2、本地4-20mA控制頻率
3、PTC熱敏電阻
難住我了
求助各位,有什么好的方案
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 1878 點
下載積分: 7346 分
在線時間: 662(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-11-09
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-14 21:02
有沒有一種可能是寫錯了
應該是
1、本地電位器控制頻率
2、遠程4-20mA控制頻率
做個選擇切換開關吧


引用
引用樓主dlmcdy于2024-05-14 18:33發表的 變頻器方案 :
有個三菱FR-A800變頻器配置需求,
3個模擬量輸入
1、遠程電位器控制頻率
2、本地4-20mA控制頻率
3、PTC熱敏電阻
.......
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dlmcdy)
  • QQ: 2845452345
    dlmcdy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 401 點
    下載積分: 18455 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2010-12-14
    最后登錄: 2024-11-05
    查看dlmcdy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-05-15 09:37
    沒有錯啊,就是那個PTC模擬量,把我難住
    還有諧波畸變小于5%,怎樣實現啊
    不知道叫啥啊
    不恥下問
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 321 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 2066 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2022-04-28
    最后登錄: 2024-11-07
    查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2024-05-15 15:07
    引用
    引用第2樓dlmcdy于2024-05-15 09:37發表的  :
    沒有錯啊,就是那個PTC模擬量,把我難住
    還有諧波畸變小于5%,怎樣實現啊


    PTC接變頻器上2、10端子,手冊上有詳細說明
    dlmcdy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 401 點
    下載積分: 18455 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2010-12-14
    最后登錄: 2024-11-05
    查看dlmcdy的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2024-05-15 19:00
    遠程電位器接線控制頻率怎么解決?
    不知道叫啥啊
    不恥下問
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 321 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 2066 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2022-04-28
    最后登錄: 2024-11-07
    查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2024-05-16 15:02
    引用
    引用第4樓dlmcdy于2024-05-15 19:00發表的  :
    遠程電位器接線控制頻率怎么解決?


    為什么你遠程用電壓,本地用電流?電流遠距離抗干擾要優于電壓
    我能想到的幾個方法如下
    1、加ptc繼電器,轉為開關量輸入變頻器
    2、a800有三個選件口,應該有模擬量的選件
    3、本地用變頻器面板給定,遠程用電流
    4、本地遠程二合一輸入,用中繼切換(理論上可以,我也沒實際應用過,穩定性待測)
    以上方法僅供參考
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dlmcdy) 感謝分享!