jackie
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 72 點
下載積分: 790 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2021-06-28
最后登錄: 2024-12-13
查看jackie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-15 17:00
目前有個從軸伺服電機需要一比一的跟著另一個做主軸的伺服電機轉動。
但這伺服電機是MODBUS RTU控制的,不知道怎樣做主軸。 請問各位有做過的嗎?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-15 17:13
沒聽過這樣都可以的……
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 2080 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2022-09-01
最后登錄: 2024-12-22
查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-15 17:46
IP跨網段耦合器,modbus轉profinet網關,PLC串口轉網口橋接器,國產SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP遠程IO模塊,需要聯系高邁德科技-謝工18926207523
淘寶小店 https://shop483911559.taobao.com/
幽靈潛航
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 381 點
下載積分: 903 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2019-06-29
最后登錄: 2024-12-19
查看幽靈潛航的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-05-15 17:49
不行,純MODBUS通訊還不如脈沖來的快
樓主留言:
電機和驅動器是定制的,如果是脈沖就好辦了。
2296957676@QQ.COM
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-21
查看皮五的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-05-15 18:15
主軸的脈沖輸出接到從軸的脈沖輸入
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-05-15 21:45
主軸的脈沖輸出接到從軸的脈沖輸入
zhujingyu69
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 922 個
工控威望: 819 點
下載積分: 48159 分
在線時間: 1276(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2024-12-22
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-05-16 08:10
這樣信號延遲太大了
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-05-16 08:37
主軸從modbus接收P2P運動命令,然后從軸和主軸之間通過脈沖連接就行了,沒問題的
樓主留言:
大神請細說下應該如何操作?  我這主軸的驅動器是定制的,通過modbus發速度,然后通過IO給使能和啟動命令就會運動的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(阿萱子v)
    雪山飛狐
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 12412 個
    工控威望: 15097 點
    下載積分: 38895 分
    在線時間: 942(小時)
    注冊時間: 2019-06-05
    最后登錄: 2024-12-22
    查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2024-05-16 09:17
    多謝分享精神。
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 770 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 399 分
    在線時間: 604(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2024-12-20
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-05-16 10:57
    引用
    引用第7樓gxtmdb82164于2024-05-16 08:37發表的  :
    主軸從modbus接收P2P運動命令,然后從軸和主軸之間通過脈沖連接就行了,沒問題的



    呃,不是標準伺服的話。。。
    但是你這個等于是IO控制了呀,IO控制了就靠IO去同步唄,倆都用modbus寫好速度啥的,這個通信是異步的,要等待通信完成。一旦參數下發完成了,兩個伺服同步啟動不就行了。

    標準伺服的做法是把主軸的編碼器輸出(一般都可以重新設置分辨率啥的)給從軸的脈沖輸入,你這個1:1的,怎么輸出就怎么輸入就完事了,如果有高級應用凸輪之類的,看伺服的具體功能,比如說從軸會比較方便就寫在從軸里,這種情況下,從軸基本上就和主軸是鎖在一起的,主軸怎么動從軸就怎么動,主軸報警或者扭矩限制了,從軸也不會動,同理主軸震蕩了,從軸也跟著蕩而且有可能蕩得更厲害

    單純的兩個伺服同步1:1,可以看看伺服是否支持龍門模式,交叉兩個伺服的編碼器實現精確同步

    以上所有內容都可以在下面這個網站找到,雖然是針對臺達的伺服,但是看多了,就會發現所有品牌都差不多,最多功能名字不一樣,本質都差不多

    https://smartservo.org/cn/2587-2/
    jackie
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 72 點
    下載積分: 790 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2021-06-28
    最后登錄: 2024-12-13
    查看jackie的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-05-16 13:36
    引用
    引用第9樓gxtmdb82164于2024-05-16 10:57發表的  :



    呃,不是標準伺服的話。。。
    但是你這個等于是IO控制了呀,IO控制了就靠IO去同步唄,倆都用modbus寫好速度啥的,這個通信是異步的,要等待通信完成。一旦參數下發完成了,兩個伺服同步啟動不就行了。
    .......

    感謝指教! 目前的問題就是同步啟動時會因為加減速不一致的原因導致最終停止后與啟動前的主從軸對應角度有一定的偏移。
    而主軸的加減速參數不能調也不知道是多少,定制的廠家也不知所蹤了。
    至于把主軸編碼器輸出到從軸的方法也不適合,因為調試的時候從軸需要單獨點動或定位,只是在自動運行時同步。
    yoyofriday
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 1127 點
    下載積分: 22102 分
    在線時間: 277(小時)
    注冊時間: 2017-06-29
    最后登錄: 2024-12-20
    查看yoyofriday的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2024-05-16 13:59
    主軸伺服的脈沖輸出 給到plc 當編碼器主軸,plc編程實現從軸凸輪