工控蛋殼派
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 66 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-04-26
最后登錄: 2024-09-20
查看工控蛋殼派的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-30 10:40
之前是使用匯川的觸摸屏,現在改用昆侖通態觸摸屏,有點不熟悉,觸摸屏和PLC一直通信不上。在確保硬件接線沒有問題的情況下,我應該從哪些方面查找原因,求大佬賜教





  


2024.6.1
經過這幾天的學習與摸索,終于解決了通信問題,感謝各位大佬,總結如下:
1.硬件通訊接線問題
通訊線應該是公司找廠家定制的線,沒想到一種線的型號有兩種顏色,一種白一種黑,剛開始用的白色,后來又改成黑色才能用。因為我是新來的,這個問題都不知到找誰查
2.端口配置問題
剛開始用的匯川的串口,無論改成COM1還是COM9都不行。


后來請教一下老員工,發現他們都是用的三菱的編程口,聽說匯川仿的三菱的。最后改的結果如下




最后終于成功了,大家可以作一下參考。
至于為什么用匯川的串口不行,還需要繼續學習
[ 此帖被工控蛋殼派在2024-06-01 11:14重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1862 個
工控威望: 2012 點
下載積分: 10986 分
在線時間: 792(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-09-21
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-30 12:35
對一下通訊線 串口端口號對應選擇: 232通訊線選擇 COM1   485 口選擇COM2   422通訊線選擇COM9
[ 此帖被yerong在2024-05-30 12:50重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1862 個
工控威望: 2012 點
下載積分: 10986 分
在線時間: 792(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-09-21
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-30 20:41
引用
引用第6樓先飛的鳥于2024-05-30 17:49發表的  :
對一下通訊線 串口端口號對應選擇: 232通訊線選擇 COM1   485 口選擇COM2   422通訊線選擇COM9
匯川的H3U好像沒有RS232,你選COM1就不對了。

[attachment=299789]


看一下MCGSPRO里面的FX設備幫助 加電阻是能用 RS232    
USB轉RS232線加上SC09-FX  8針圓口通訊線能正常和匯川PLC通訊
[ 此帖被yerong在2024-05-31 08:22重新編輯 ]