之前是使用匯川的觸摸屏,現在改用昆侖通態觸摸屏,有點不熟悉,觸摸屏和PLC一直通信不上。在確保硬件接線沒有問題的情況下,我應該從哪些方面查找原因,求大佬賜教
2024.6.1
經過這幾天的學習與摸索,終于解決了通信問題,感謝各位大佬,總結如下:
1.硬件通訊接線問題
通訊線應該是公司找廠家定制的線,沒想到一種線的型號有兩種顏色,一種白一種黑,剛開始用的白色,后來又改成黑色才能用。因為我是新來的,這個問題都不知到找誰查
2.端口配置問題
剛開始用的匯川的串口,無論改成COM1還是COM9都不行。
后來請教一下老員工,發現他們都是用的三菱的編程口,聽說匯川仿的三菱的。最后改的結果如下
最后終于成功了,大家可以作一下參考。
至于為什么用匯川的串口不行,還需要繼續學習
[ 此帖被工控蛋殼派在2024-06-01 11:14重新編輯 ]