樓主  發表于: 2024-05-31 08:08
圖片:
伺服驅動器換過了,編碼器線換了,伺服JOG正常。要被弄瘋了
liaimin123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 343 點
下載積分: 5997 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2024-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看liaimin123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-31 10:09
剛性設置過高,或者慣量過大,也會報警。首先把輸出電機線拆下,看是否報警,如果不報警再重新設置剛性值和慣量值試一試,個人想法,不一定正確。
liaimin123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 343 點
下載積分: 5997 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2024-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看liaimin123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-31 10:10
再就是電機漏電也會報警