樓主  發表于: 2024-05-31 08:08
圖片:
伺服驅動器換過了,編碼器線換了,伺服JOG正常。要被弄瘋了
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 520 點
下載積分: 1464 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-09-19
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-31 08:12
上電就報警&JOG正常??
情深1998
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 90 點
下載積分: 304 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2023-07-25
最后登錄: 2024-09-10
查看情深1998的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-31 08:22
把CN1線拆掉,測試運行是正常的
引用
引用第1樓zmrs163于2024-05-31 08:12發表的  :
上電就報警&JOG正常??
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-09-18
查看money11的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-05-31 08:52
聯軸器拆了沒
wang620
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 139 點
下載積分: 3097 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2024-09-04
查看wang620的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-05-31 09:52
我感覺你可以檢查一遍接線,特別是伺服電機到驅動器的電源線。
liaimin123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 330 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2024-04-28
最后登錄: 2024-09-19
查看liaimin123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-05-31 10:09
剛性設置過高,或者慣量過大,也會報警。首先把輸出電機線拆下,看是否報警,如果不報警再重新設置剛性值和慣量值試一試,個人想法,不一定正確。
liaimin123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 330 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2024-04-28
最后登錄: 2024-09-19
查看liaimin123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-05-31 10:10
再就是電機漏電也會報警
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 344 點
下載積分: 256 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2024-09-19
查看biaogege520的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-05-31 16:59
UVW線序接錯的原因
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2410 個
工控威望: 2996 點
下載積分: 9430 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-09-19
查看卓發智能的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-01 08:38
是不是伺服功率比較大啊,加 個剎車電阻試試。
相信自我!
無緣做大神
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 215 點
下載積分: 1016 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2021-09-16
最后登錄: 2024-09-19
查看無緣做大神的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-05 06:08
檢查一下電機相序,尤其是沒用原裝線的,會有這種問題
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11238 個
工控威望: 13593 點
下載積分: 32536 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-09-18
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-05 07:46