不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 297 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2015 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-09-19
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-03 09:01
圖片:
圖片:
一臺十年左右的三菱a740變頻器,110kw,有直流電抗器,經常會第一次上電,啟動運行一半或者啟動后就報欠壓保護,按復位鍵也無效,需要斷電重啟幾次才能好,問三菱客服說超年限不提供技術支持維修,求大佬指點一下
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16599 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-19
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-03 14:24
先檢查電源,看是不是欠壓厲害。

然后檢查短接片松動沒,拆下來擦干凈再裝上去。

如果一直沒修改過參數的話,那應該是硬件有故障了。比如電容老化了。

雖然超過保修期了,但是在外面有很多民間修變頻器的公司,找一家靠譜的修修也行的。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 297 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2015 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-09-19
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-03 15:51
引用
引用第1樓ymmfa于2024-06-03 14:24發表的  :
先檢查電源,看是不是欠壓厲害。

然后檢查短接片松動沒,拆下來擦干凈再裝上去。

如果一直沒修改過參數的話,那應該是硬件有故障了。比如電容老化了。
.......


感謝站長指點,輸入電源檢查過沒問題,參數也沒動過,電抗器這個還沒檢查過,