yinlu2947
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 69 點
下載積分: 811 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2024-03-05
最后登錄: 2024-11-15
查看yinlu2947的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-05 15:11
圖片:
大神,求指導,一臺FX5U的PLC和GS2107觸摸屏通訊,步驟就是按照下面鏈接里設置的,和手冊也寫的差不多,但是就是通訊出錯,是哪里我沒注意到?

yinlu2947
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 69 點
下載積分: 811 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2024-03-05
最后登錄: 2024-11-15
查看yinlu2947的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-05 15:11
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
多帶幾張圖
xgy6825735
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 438 點
下載積分: 76503 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2015-04-06
最后登錄: 2024-12-22
查看xgy6825735的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-06 12:18
我也遇到過這個問題,把PLC恢復出廠設置就好了。
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-21
查看wei0212007的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-06 12:39
檢查是否打開了:視圖—安全性強化模式
如果為啟用,請?jiān)O(shè)置為禁用。
觸電那么美好
有空練練,實戰倒一片。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 586 點
下載積分: 3585 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2024-05-04
最后登錄: 2024-12-22
查看觸電那么美好的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-06 20:15
圖片:
圖片:
我自已使用的FX5U+GS2107的設定 你參考參考。
希望有幫助!
[ 此帖被marcus在2024-06-06 21:01重新編輯 ]
yinlu2947
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 69 點
下載積分: 811 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2024-03-05
最后登錄: 2024-11-15
查看yinlu2947的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-20 11:26
這個正解,感謝大家的回復,好多年沒用過三菱了,現在5U上來就要開用戶認證,如果一旦開了就會有我這種情況,關掉就好了


引用
引用第3樓wei0212007于2024-06-06 12:39發表的  :
檢查是否打開了:視圖—安全性強化模式
如果為啟用,請?jiān)O(shè)置為禁用。