在現場接完接近開關后測量開關電源的DC24V對地電壓是8V, DC0V對地電壓是-16V。
PLC的DI點也能接收到現場接近開關的信號。
但不明白DC24V對地電壓為什么會變成8V了,DC0V對地電壓變成-16V了,幫忙看下會是什么問題
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11987 個
工控威望: 14395 點
下載積分: 36031 分
在線時間: 918(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-09
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-11 06:27
接感應器后出現這個問題,那換個其他感應器試試。
wenwul
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 179 點
下載積分: 687 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2024-11-06
查看wenwul的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-11 11:40
要搞清楚是同一個電源,還是同一個電源的地。
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 10117 點
下載積分: 1471 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-10
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-11 13:16
1.開關電源接地端是否接地了?
2.查看其他接地點
永遠年輕
jixzang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 576 點
下載積分: 3136 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2024-11-07
查看jixzang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-13 08:53
開關電源一般不直接接地,而是用電容浮接地,樓主所測電壓是正常的,如果擔心可以負極或正極接地,一般不接地的原因是怕多個電源串聯、并聯、共陰、共陽時做成短路。