• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 405 點
下載積分: 2066 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-08 16:39
之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-08
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-08 21:47
確定是690V,而不是660V?
如果用380V供電,兩組240電纜并聯,滿負荷時應該會發熱
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-08 23:23
不用調速直接上高壓電機,10KV
調速用中壓變頻器好像價格不便宜。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 647 點
下載積分: 1810 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-11-09
查看yha_4611的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-09 00:23
用1440V的電機吧
QQ: 2490453455
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11987 個
工控威望: 14395 點
下載積分: 36001 分
在線時間: 918(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-09
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-09 08:31
用超高壓電機,這種電機水泥廠用得多。
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 405 點
下載積分: 2066 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-07-09 08:37
引用
引用第1樓ajunn于2024-07-08 21:47發表的  :
確定是690V,而不是660V?
如果用380V供電,兩組240電纜并聯,滿負荷時應該會發熱


現在用的電機只支持380v,后續項目可以更換

正常運行電流在800-860左右,線纜摸起來有點暖暖的,
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 405 點
下載積分: 2066 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-07-09 08:38
引用
引用第2樓tingfenghu于2024-07-08 23:23發表的  :
7樓  發表于: 2024-07-09 08:41
引用
引用第3樓yha_4611于2024-07-09 00:23發表的  :
用1440V的電機吧


這個也太高了我們都沒用過這個等級的電機,很多注意事項都不清楚,怕出安全問題
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 112609 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-06
查看luo76的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-07-09 11:42
引用
引用第7樓不知道叫啥啊于2024-07-09 08:41發表的  :


這個也太高了我們都沒用過這個等級的電機,很多注意事項都不清楚,怕出安全問題

沒接觸過這么功率大的電機 ,個人覺得以方便 維護和故障少且配件通用  來選擇電機 ,畢竟電機壞時 誤了生產又得派人去修,相信領導都會算 維修成本和誤工成本
小志工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 150 點
下載積分: 977 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2024-03-01
最后登錄: 2024-10-29
查看小志工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-07-09 13:35
用過400kW調速的,變頻器干擾挺大,需要特別注意防干擾措施
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 2277 點
下載積分: 3892 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-11-08
查看森利德的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-07-09 14:40
有條件的話 用660V應該回好點  但是變頻器這個電壓的應該不多
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 405 點
下載積分: 2066 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-07-10 08:44
引用
引用第9樓小志工控于2024-07-09 13:35發表的  :
用過400kW調速的,變頻器干擾挺大,需要特別注意防干擾措施


你們常用那個品牌的變頻器?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go