兩個三線制NPN的接近開關并聯,一個接近開關指示燈亮后另一個接近開關的指示燈也會亮。
為啥會這樣呢?
有人能從接近開關的內部原理圖分析下嗎
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1566 個
工控威望: 6988 點
下載積分: 31263 分
在線時間: 906(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-11-09
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-13 22:15
輸出線電平變化了,所以亮了。
kongxin268
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 1155 點
下載積分: 87813 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-08-08
最后登錄: 2024-11-09
查看kongxin268的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-14 06:43
加兩個二極管組成的門電路就好了。
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2593 個
工控威望: 2861 點
下載積分: 39974 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-10-31
查看payfsl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-14 12:03
二樓正確
三人行必有我?guī)熝,擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-11-09
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-14 13:01
輸出端信號沒有隔離,互相干擾了。每個輸出端先串接一個二極管(注意極性)再并聯就可以避免了。
dgl4245123
非標自動化編程設計。。。17798956193
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 178 點
下載積分: 4379 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2024-11-08
查看dgl4245123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-07-15 16:23
那都亮,有傷害嗎?反正并聯
非標自動化編程設計。。。17798956193
penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 3239 點
下載積分: 2148 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2024-08-17
查看penginginten的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-07-15 16:56
兩個傳感器并聯接同一個PLC輸入信號是會這樣的;最好是接兩個不同的輸入點;在程序里面做并聯處理
zsfjn
zsfjn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 342 點
下載積分: 2754 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2024-11-03
查看zsfjn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-07-15 17:33
不要理論了,試驗最重要。
你是怎么接的,我剛試過,可以單獨亮呀。
是你的接近開關有問題?
幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看幸運大彎鉤的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-07-15 18:41
引用
引用第7樓zsfjn于2024-07-15 17:33發表的  :
不要理論了,試驗最重要。
你是怎么接的,我剛試過,可以單獨亮呀。
是你的接近開關有問題?

不行啊,我的是npn的,應該是2個傳感器的指示燈通過輸出線形成回路了