我在歐姆龍的CX-P軟件中導入了軸運動的功能塊,測試后,沒有問題,但是我將CPU型號更換成CP2E以后編譯過程中就出錯了,一直找不到原因,請問哪位大哥有思路?
衍衍衍
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 72 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2022-09-23
最后登錄: 2024-09-07
查看衍衍衍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 62天前
歐姆龍官方的功能塊不能編輯,只能觀看,所以我也不太清楚哪里出了問題
wenwul
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 176 點
下載積分: 680 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2024-09-14
查看wenwul的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 59天前
            CP2E  寄存器地址                     CP1H  寄存器地址
脈沖輸出 2   A52( 低位    101.00-1    脈沖輸出2:A322 CH(低位4 位)        100.04-5
脈沖輸出 3   A54( 低位    101.02-3    脈沖輸出3:A324 CH(低位4 位)        100.06-6

  CP2E 寄存器地址和CP1H不同,內存地址大小也不同,此功能塊是CP1H用的,CP2E調用就會出錯。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(衍衍衍) 真誠感謝!
    13281383339
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 69 個
    工控威望: 145 點
    下載積分: 2493 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2019-01-11
    最后登錄: 2024-09-14
    查看13281383339的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 22天前
    遇到同樣的問題了,請教下樓主最后怎么解決的呢?CP2E單軸定位怎么做呢?
    樓主留言:
    因為CP2E的CPU的內部寄存器地址要小于CP1系列,所以轉換過程就會出現報錯