672074
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 111 點
下載積分: 1088 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2024-09-18
查看672074的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 60天前
硬件 smart200   +700IEv3

模擬量輸出到屏幕,然后后期需要修正數值,
我的思路是添加兩個按鈕,然后數值顯示,,再添加一個棒圖

現在可以實現顯示實時數值,
但是修正的話,沒有思路,
是通過觸摸屏的計算函數+0.1實現么?
我測試不大行的,點擊+0.1之后,立馬又回到原來的數值了,因為模擬量一直輸出的,

希望有經驗的老哥指點一二的。


672074
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 111 點
下載積分: 1088 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2024-09-18
查看672074的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 60天前
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1857 點
下載積分: 6621 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-09-19
查看hstec2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 59天前
在PLC模數轉換基礎上增加一個修正值的變量,在觸摸屏上修改該變量即可。
QQ: 2845452345
672074
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 111 點
下載積分: 1088 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2024-09-18
查看672074的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 59天前
引用
引用第2樓hstec2002于2024-07-22 20:34發表的  :
在PLC模數轉換基礎上增加一個修正值的變量,在觸摸屏上修改該變量即可。


老哥,這個我也剛才測試了,模擬量輸出一個VD0,
然后我想點擊一下按鈕,增加0.1,

用計數器指令不行,用ADD指令也不行的,
希望老哥指點的
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1857 點
下載積分: 6621 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-09-19
查看hstec2002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 59天前
如原來是VD0的,在PLC上增加修正變量VD4,顯示修正值VD8=原轉換值VD0+修正值VD4。
QQ: 2845452345