  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
你眼睛好亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 181 點
下載積分: 190 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-11-30
最后登錄: 2024-09-04
查看你眼睛好亮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 43天前
求助求助  20臺FX5U串口用什么通訊方式能全部通訊起來?NN通訊最多才8臺。有其它辦法嗎,前提是網口不能用。
小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 569 點
下載積分: 1705 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-08-24
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 43天前
網口不能用你說你還有的選嗎
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 462 個
工控威望: 3824 點
下載積分: 1900 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-09-19
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 43天前
使用串口服務器,把所有的串口都接上去,然后使用PC統一讀取寫入交換數據
聯系電話15071699246,QQ296686949
electric
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1829 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2024-05-23
最后登錄: 2024-09-19
查看electric的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 43天前
建議直接換PLC
小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 569 點
下載積分: 1705 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-08-24
查看小地主22的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 43天前
其實我更好奇為什么網口不讓用?
你眼睛好亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 181 點
下載積分: 190 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-11-30
最后登錄: 2024-09-04
查看你眼睛好亮的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 43天前
因為網口使用了CC-LINKIEF Basic 總線方式控制伺服,如果和其它設備用網口連起來會有問題,伺服識別會錯亂,所以聯機只能用串口
你眼睛好亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 181 點
下載積分: 190 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-11-30
最后登錄: 2024-09-04
查看你眼睛好亮的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 43天前
引用
引用第4樓小地主22于2024-08-08 14:06發表的  :
7樓  發表于: 43天前
引用
引用第1樓小地主22于2024-08-08 13:35發表的  :
網口不能用你說你還有的選嗎

還有串口,想走485 modbus通訊
catywu
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 621 個
工控威望: 827 點
下載積分: 19872 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-09-13
查看catywu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 43天前
liuxiangg
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 8063 點
下載積分: 38253 分
在線時間: 1443(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-09-19
查看liuxiangg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 43天前
引用
引用第6樓你眼睛好亮于2024-08-08 14:33發表的  :

因為網口使用了CC-LINKIEF Basic 總線方式控制伺服,如果和其它設備用網口連起來會有問題,伺服識別會錯亂,所以聯機只能用串口

加網口模塊,另建一套獨立網絡?
小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 569 點
下載積分: 1705 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-08-24
查看小地主22的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 43天前
引用
引用第7樓你眼睛好亮于2024-08-08 14:34發表的  :

還有串口,想走485 modbus通訊

我也是這個意思啊
小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 569 點
下載積分: 1705 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-08-24
查看小地主22的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 43天前
引用
引用第6樓你眼睛好亮于2024-08-08 14:33發表的  :

因為網口使用了CC-LINKIEF Basic 總線方式控制伺服,如果和其它設備用網口連起來會有問題,伺服識別會錯亂,所以聯機只能用串口

要是現有機臺那就沒得說了  要是還在設計階段的話還是考慮用大型運動控制plc算了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go