FX3U 指令接通正常,但PLC沒有脈沖和方向輸出 什么原因???雖然定位完成了但軸沒有動位置也不對。初始化和手動都是可以正常定位的
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4073 個
工控威望: 7435 點
下載積分: 14133 分
在線時間: 2733(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-09-18
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 19天前
1,把D8340調出來看
2,你定位完成需要斷開M700的,M8029之后置位一個M點,用來斷開M700
3,你的加減速時間,最高速度是否有寫
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
大門牙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 206 點
下載積分: 3868 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-09-17
查看大門牙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 17天前
每個掃描周期內脈沖指令只能執行一次,要想下次使用就必須斷開指令下次再接通
wolegeaass
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 86 點
下載積分: 153 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2024-06-15
最后登錄: 2024-09-18
查看wolegeaass的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 11天前
估計定位完成沒有斷開,導致再次定位沒有啟動