• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小陳要努力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 101 點
下載積分: 842 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-11-29
最后登錄: 2024-09-18
查看小陳要努力的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 19天前
圖片:
圖片:
       求助各位大佬,最近遇到這種項目,供電規格是單相220V的,需要有2個水泵一直抽水,并且池子中的水需要2個加熱棒進行加熱。其中有個工藝需求是1個泵和2個加熱棒同時工作(泵進行灑水,加熱棒控制它保持恒溫)。那 我在設計供電主電路時,1、是只需要按照總額定電流進行選型嗎?還是需要大于額定電流的1.2倍左右呢? 如果乘以系數1.3的話,那就要選取100A的總漏保,感覺很夸張。
       我按自己的理解是只按照總額定電流,總額定電流為14640/220 = 66.5A,然后編排了一個初版的主電路,請大佬們幫忙過目一下這個布局,感謝
小陳要努力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 101 點
下載積分: 842 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-11-29
最后登錄: 2024-09-18
查看小陳要努力的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 19天前
之前都是用2.5mm2的電線居多,頭一會碰到功率1萬多瓦數的設備,我參考CE標準的電線與電流關系表,初步是規劃用25mm2的電線(可以承載84A的電流)。希望大佬們賜教一下,感謝!
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 1036 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-09-19
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 19天前
總線16平方就可以了,你加熱棒可以分成2路控制,一路6平方的線就夠了。
小陳要努力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 101 點
下載積分: 842 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-11-29
最后登錄: 2024-09-18
查看小陳要努力的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 18天前
你好。感謝解答。按照你這種說法確實也有道理,不過我想請教一下一般是參考哪種規格去選電纜呢?(我目前看的是CE標準,16mm2感覺會有點極限,大一個等級 25mm2肯定是可以承受)
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 297 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2015 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-09-19
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 18天前
引用
引用樓主小陳要努力于2024-09-01 16:12發表的 請教一個恒溫加熱池項目的220V主電路配置問題 :
恒溫要配固態繼電器,適合頻繁通斷,一路配一個空開,出問題時不影響其他加熱,根據實際運行電流選型即可。還有一個是不建議用漏保
奮斗的橙子
夢想就是即使遙遠,即使荒唐,依舊無法放棄的存在。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 757 點
下載積分: 7115 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-09-19
查看奮斗的橙子的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 18天前
你的水泵時單相的?這種最好問下水泵的額定電流是多少,你這樣計算不準確。
夢想就是即使遙遠,即使荒唐,依舊無法放棄的存在。
工控老王
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 95 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2024-09-19
查看工控老王的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 18天前
10000W  咋一看   好大     再一看  10KW  還好  
小陳要努力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 101 點
下載積分: 842 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-11-29
最后登錄: 2024-09-18
查看小陳要努力的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 18天前
引用
引用第4樓不知道叫啥啊于2024-09-02 09:16發表的  :


恒溫要配固態繼電器,適合頻繁通斷,一路配一個空開,出問題時不影響其他加熱,根據實際運行電流選型即可。還有一個是不建議用漏保


    謝謝解答,不過請教一下為什么不建議選擇漏保呢? 是因為這種容易導致誤跳閘嗎?還是其他原因呢
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 297 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2015 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-09-19
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 17天前
引用
引用第7樓小陳要努力于2024-09-02 15:22發表的  :


    謝謝解答,不過請教一下為什么不建議選擇漏保呢? 是因為這種容易導致誤跳閘嗎?還是其他原因呢


是的
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 623 點
下載積分: 1754 分
在線時間: 523(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-09-19
查看yha_4611的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 17天前
咋一看,10000多瓦,好大啊。再一看,不就是10個千瓦嗎。
QQ: 2490453455
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2243 點
下載積分: 2721 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-09-19
查看森利德的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 17天前
選大不選小  別給自己找麻煩     
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 401 點
下載積分: 956 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-09-19
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 17天前
單相那么大的功率,一般場合吃不消
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go