樓主  發表于: 17天前
1200和第三方伺服走PN通訊(工藝對象軸,標準報文3),限位信號接入 伺服。如何從PLC上通過伺服讀取限位開關狀態呢?
或者說伺服的限位信號是如何和PLC映射的?
月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 23964 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-09-19
查看月灬洛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 11天前
引用
引用第2樓上海工控人1于2024-09-05 13:04發表的  :
我記得如果跟西門子的V90 原點 限位信號是接plc IO點的,好像沒看到PN里有這個信號



確實如此,報文3只有速度參數。

報文111才可以直接接限位信號