月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 23924 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-09-18
查看月灬洛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 16天前
1200和第三方伺服走PN通訊(工藝對象軸,標準報文3),限位信號接入 伺服。如何從PLC上通過伺服讀取限位開關狀態呢?
或者說伺服的限位信號是如何和PLC映射的?
村里最帥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 93 點
下載積分: 437 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2024-08-23
最后登錄: 2024-09-11
查看村里最帥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 14天前
前來學習學習
上海工控人1
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 83 點
下載積分: 633 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2023-08-17
最后登錄: 2024-09-18
查看上海工控人1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 14天前
我記得如果跟西門子的V90 原點 限位信號是接plc IO點的,好像沒看到PN里有這個信號
可以聯系我qq 1515325122 大家一起學習交流
月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 23924 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-09-18
查看月灬洛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 10天前
引用
引用第2樓上海工控人1于2024-09-05 13:04發表的  :
我記得如果跟西門子的V90 原點 限位信號是接plc IO點的,好像沒看到PN里有這個信號



確實如此,報文3只有速度參數。

報文111才可以直接接限位信號
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 1036 點
下載積分: 5279 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-09-18
查看dzh832的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 10天前
前來學習