樓主  發表于: 53天前

十年前的系統了,用的是西門子PLC S7200, 和二個觸模屏(二地控制),一個是TP177B,一個是MP277 。最近TP177B屏壞了,就換了一個700IE V3上去。700IEV3安裝在電箱上,通電后這個能正常使用,但是MP277屏就黑屏,700IEV3不通電,MP277就能正常使用。簡單說就是二個不能同時通電使用。

剛開始同時使用了幾天就不行了,后去拆MP277的時候發現把MP277的地線拆了就可以正常使用,但用了幾天又黑屏了。再接上地線也不行了。MP277的外殼碰到地線時,地線與外殼好象有電壓差,會有火星。