樓主  發表于: 89天前
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
lb0857
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 54 點
下載積分: 20 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-04
最后登錄: 2024-12-14
查看lb0857的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 88天前
對80臺從機;   一般是32臺從機  
而且要求手拉手的接線方法  導線是雙絞線  


不開機運行正常; 現場串口助手抓取數據看看   基本上就干擾數據亂了
現場布線也有關系