本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法? |
---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
|
斷開屏蔽看看 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
1、屏蔽線,盡量用那種網密的,外面一層亮銀的就算了,搞不好是垃圾屏蔽 2、屏蔽層懸空,千萬不要接地 3、變頻器、電機都要接地 4、終端電阻要加 5、通訊線盡量是雙絞線 |
|
---|---|---|
|
daocaoren
天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
級別: 網絡英雄
|
把變頻器的載波頻率調低一點看看效果,希望對你有所幫助 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
這個我以前也弄過,30多臺,用的是一個485集線器,如下圖中所示,與威綸通觸摸屏485通訊,一點問題沒有,重不掉線,但有一個前提是,每個頁面不能做太多個通訊站點,我一個畫面最多做8個變頻器通訊站點,分多幾個頁面做,也不影響輪詢效率。如果從站太多,就分多幾路單獨接。 |
|
---|---|---|
|
天黑看星星
級別: 正式會員
|
看你應對信號干擾已經做了這么多措施了,重點還是檢查下接地吧,因為你電機很多,但凡其中一臺接地不良都有可能產生干擾,檢查接地端子到變頻器以及變頻器到電機之間的接地是否牢固。之前有項目也遇到你類似情況,各種措施都做過了還是有干擾,最后檢查是其中一臺電機接地端子沒接
|
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
風中云
級別: 略有小成
|
到年底維修時再試試看 |
---|---|
|
lb0857
級別: 正式會員
|
對80臺從機; 一般是32臺從機 而且要求手拉手的接線方法 導線是雙絞線 不開機運行正常; 現場串口助手抓取數據看看 基本上就干擾數據亂了 現場布線也有關系 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
一勞永逸: 不要在大干擾環境下用485這種環境敏感的總線通信,換以太網甚至光纖 這個思路是非常清晰的,就是減小網絡在干擾環境下的暴露面積,至少換過以后因為網絡干線是肯定不會有問題的,有問題的都在單點,還可以用拔網線的方式一個一個去排查,效率也高的多。 你反復在現場折騰的人工和損耗足夠覆蓋換一批設備的錢了,而且講實話買好一點的自動輪詢modbus網關,80個變頻器也用不了幾個網關就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序會強的多~ |
---|---|
|