樓主  發表于: 前天
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
烏嘍牛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 761 點
下載積分: 1832 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2024-11-14
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
圍觀,學習一下,從來沒搞過大項目,