樓主  發表于: 前天
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2043 個
工控威望: 2960 點
下載積分: 25176 分
在線時間: 1433(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-14
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
1、屏蔽線,盡量用那種網密的,外面一層亮銀的就算了,搞不好是垃圾屏蔽
2、屏蔽層懸空,千萬不要接地
3、變頻器、電機都要接地
4、終端電阻要加
5、通訊線盡量是雙絞線
項目、視覺、通訊QQ3515716