風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 331 點
下載積分: 658 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-12-19
查看風中云的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 41天前
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-19
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 41天前
斷開屏蔽看看
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。