引用引用第6樓天黑看星星于2024-11-13 09:08發表的 :看你應對信號干擾已經做了這么多措施了,重點還是檢查下接地吧,因為你電機很多,但凡其中一臺接地不良都有可能產生干擾,檢查接地端子到變頻器以及變頻器到電機之間的接地是否牢固。之前有項目也遇到你類似情況,各種措施都做過了還是有干擾,最后檢查是其中一臺電機接地端子沒接
引用引用第9樓gxtmdb82164于2024-11-13 13:19發表的 :一勞永逸:不要在大干擾環境下用485這種環境敏感的總線通信,換以太網甚至光纖這個思路是非常清晰的,就是減小網絡在干擾環境下的暴露面積,至少換過以后因為網絡干線是肯定不會有問題的,有問題的都在單點,還可以用拔網線的方式一個一個去排查,效率也高的多。你反復在現場折騰的人工和損耗足夠覆蓋換一批設備的錢了,而且講實話買好一點的自動輪詢modbus網關,80個變頻器也用不了幾個網關就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序會強的多~