風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 317 點
下載積分: 629 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-11-14
查看風中云的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 前天
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 317 點
下載積分: 629 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-11-14
查看風中云的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
引用
引用第6樓天黑看星星于2024-11-13 09:08發表的  :
看你應對信號干擾已經做了這么多措施了,重點還是檢查下接地吧,因為你電機很多,但凡其中一臺接地不良都有可能產生干擾,檢查接地端子到變頻器以及變頻器到電機之間的接地是否牢固。之前有項目也遇到你類似情況,各種措施都做過了還是有干擾,最后檢查是其中一臺電機接地端子沒接
到年底維修時再試試看
風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 317 點
下載積分: 629 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-11-14
查看風中云的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 15小時前
引用
引用第9樓gxtmdb82164于2024-11-13 13:19發表的  :
一勞永逸:
不要在大干擾環境下用485這種環境敏感的總線通信,換以太網甚至光纖
這個思路是非常清晰的,就是減小網絡在干擾環境下的暴露面積,至少換過以后因為網絡干線是肯定不會有問題的,有問題的都在單點,還可以用拔網線的方式一個一個去排查,效率也高的多。

你反復在現場折騰的人工和損耗足夠覆蓋換一批設備的錢了,而且講實話買好一點的自動輪詢modbus網關,80個變頻器也用不了幾個網關就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序會強的多~

用了2個雙路modbus轉TCP網關,合計4路,每路帶20臺,上位機與modbus網關通訊。每路20臺變頻由4路集線器匯總。去年我做了另個近90臺變頻通訊項目都沒有問題,但這邊就是不行,現場是個大通柜,中間無隔板,估計跟這有關。