樓主  發表于: 79天前
各位大師,請教下 三菱PLC  Modbus指令ADPRW接收回來的數據是16進制數 怎么轉換成需要的10進制數
永不放棄hhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 243 點
下載積分: 16231 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2023-12-13
最后登錄: 2025-03-14
查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 78天前

好像是自動轉換的啊
sjm123
工控自學,挑戰自我。  
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 391 個
工控威望: 915 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-03-13
查看sjm123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 75天前
你主要用什么  是監視嗎   還是計算
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 205 點
下載積分: 5191 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-03-14
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 75天前
你是要轉換成字符嗎?
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 270 點
下載積分: 836 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2025-03-05
查看ayusecret的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 73天前
我猜他的意思應該是H12要轉成12,有個HEX2DEC指令可以試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(永不放棄hhj) 熱心助人!
    永不放棄hhj
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 243 點
    下載積分: 16231 分
    在線時間: 121(小時)
    注冊時間: 2023-12-13
    最后登錄: 2025-03-14
    查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 72天前
    485通訊ADPRE 接收回來的數據是16進制的,我想要用來計算需要10進制的浮點數,例如 讀回來的數據是H24 ,我要換算成實際值。
    永不放棄hhj
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 243 點
    下載積分: 16231 分
    在線時間: 121(小時)
    注冊時間: 2023-12-13
    最后登錄: 2025-03-14
    查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 72天前
    三菱PLC 3U我試了,沒有這個HEX2DEC指令啊
    引用
    引用第4樓ayusecret于2024-12-31 18:12發表的  :
    我猜他的意思應該是H12要轉成12,有個HEX2DEC指令可以試試
    紅云123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 311 個
    工控威望: 381 點
    下載積分: 2894 分
    在線時間: 162(小時)
    注冊時間: 2020-09-22
    最后登錄: 2025-03-11
    查看紅云123的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 71天前
    你是想轉換成浮點數吧。
    大貓0v0
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 1035 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2024-03-28
    最后登錄: 2025-03-08
    查看大貓0v0的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 52天前
    使用FLT和DFLT指令進行浮點數轉換