huangyueji
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-04-11
最后登錄: 2025-02-12
查看huangyueji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 前天
圖片:
圖片:
西門子1200 PLC如何實現三菱PLC的INC D0Z0功能
1,Z0為PLC當前天,范圍從1~31變化
2,當Z0=1時,INC D0Z0表示為INC D1,如此類推,實現月報功能
3,如果用西門子1200 PLC可能通過FieldWrite:寫入域和ldRead:讀取域來實現間接尋址
4,問題是比如今天是11號的數量存放在D11里面,那明天的數量會放在D12里面;但西門子好像實現不了,要中轉,但中轉的數量什么時候清除呢(如到明天自動清除)




今天想了下,通過這樣應該可以實現了
[ 此帖被huangyueji在2025-02-12 12:12重新編輯 ]
hxyeer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 305 點
下載積分: 1144 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2019-06-24
最后登錄: 2025-02-13
查看hxyeer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
數組不比你這玩意更方便嗎更好懂嗎 數組下標用變量標識天 不就好了
[ 此帖被hxyeer在2025-02-12 10:28重新編輯 ]