ttabc7
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 56 點
下載積分: 63 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2025-01-30
最后登錄: 2025-02-12
查看ttabc7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
200smart用0口連接2個模塊。
通信正常。不報錯。
但是用軟件檢測時候,報錯標志位在0~6~0~6   來回閃動。通信也正常。
沒搞懂咋回事。

Error         錯誤代碼 只有在 Done 位為1時,錯誤代碼才有效
錯誤代碼: 0=無錯誤
                     1=響應校驗錯誤
                     2=未用
                     3=接收超時(從站無響應)
                     4=請求參數錯誤(slave address,Modbus address,count,RW)
                     5=Modbus/自由口未使能
                     6=Modbus正在忙于其它請求
                     7=響應錯誤(響應不是請求的操作)
                     8=響應CRC校驗和錯誤
                    11 = 端口號無效
                    12 = 信號板端口 1 缺失或未組態   1122.rar (47 K) 下载次数:3
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 173 點
下載積分: 15145 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2025-02-12
查看wzbarley的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
連續讀取兩個從站的時間間隔太短了。建議讀取第一個從站后,等待50ms再讀取第二個從站。
好好學習,天天向上。
ttabc7
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 56 點
下載積分: 63 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2025-01-30
最后登錄: 2025-02-12
查看ttabc7的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 昨天
引用
引用第1樓wzbarley于2025-02-12 13:47發表的  :
連續讀取兩個從站的時間間隔太短了。建議讀取第一個從站后,等待50ms再讀取第二個從站。

謝謝大神!