變頻器為FR-F740-S110K-CHT,110KW,制動電阻是賣剎車電阻的商家推薦的,3個6000W20歐并聯連接,電阻連接變頻器端子P/+與N/-,P/+和P1間的短接片拆除,上電報警如圖欠足電壓,參數Pr.30已改為1,請問大神該變頻器不能直接連接制動電阻‘、只能連接手冊中的制動單元嗎?還是接線不正確或其他參數問題?

[ 此帖被seallyzoom在2025-02-20 11:38重新編輯 ]