5U控制一臺伺服走旋轉模式,脈沖模式接Y0和Y4。伺服定義如圖所示,我想請問PLC的以下參數如何設置? 下圖設置是否正確?
脈沖輸出模式
輸出軟元件(PULSE/CW
輸出軟元件(SIGN/CCW)
旋轉方向設置
單位設置
每轉的脈沖數
每轉的移動量
位置數據倍率

打400問了一下客服客戶說:plc側電機系統下不需要做每轉脈沖數和移動量的設置,主要修改伺服側的每轉脈沖數參數,PLC側每轉脈沖數和移動量的設置是否是空著?





  
中文就中文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 142 點
下載積分: 2725 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2024-11-13
最后登錄: 2025-02-24
查看中文就中文的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
匯川伺服器里面設置了沒有?線接對沒有?