愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-02-24
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 8天前
ET200SP有沒有用過DQ模塊直接驅動氣動電磁閥的?閥有點多,省點繼電器,有沒有輸出模塊直接接電磁閥的?
朋友多了路好走!!!
qq3570049
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1969 點
下載積分: 5282 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2022-04-20
最后登錄: 2025-02-27
查看qq3570049的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 8天前
有啊,繼電器輸出模塊
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 2590 點
下載積分: 575 分
在線時間: 369(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-03-03
查看皮五的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
沒關系,輸出口要壞也得3-5年,反正到時候還能售后,不然機器幾年不出問題,人員工資怎么辦
wpyoga
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 55 點
下載積分: 703 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2025-02-08
最后登錄: 2025-03-03
查看wpyoga的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 5天前
交流電磁閥用繼電器輸出即可。

直流電磁閥需要保護電路,建議還是加個PLC放大板吧。
donxlr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 103 點
下載積分: 911 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-06-14
最后登錄: 2025-03-03
查看donxlr的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 5天前
看技術資料,晶體管DO電流一般0.5A,完全足夠驅動電磁閥的,一般電磁閥電流也就幾十mA,我們24v電磁閥從來就沒用過繼電器隔離,不管那個系列都不用隔離,除非甲方設計院強制要求。而且幾乎不出問題
wujun4383455
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1520 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2023-01-29
最后登錄: 2025-02-28
查看wujun4383455的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 4天前
我們這里就是DC24V閥門線圈直接接在模塊上的,底座用的是A0,A1的長底座。
[ 此帖被wujun4383455在2025-02-28 10:58重新編輯 ]
yfmsdq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 132 點
下載積分: 574 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-09-19
最后登錄: 2025-03-03
查看yfmsdq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 昨天
使用2A 輸出模塊,線圈上加續流二極管(直流線圈)