1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出?                                                                                                                    2.提升機是上升電機是變頻器控制的  我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的  中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教  提前謝過了。
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 286 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 435(小時)
注冊時間: 2020-08-09
最后登錄: 2025-03-12
查看sail88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
我們邊堆垛機是解接器KM1供變頻器電源,極限位切斷KM1。控制電路不斷電,有個SB強制上電KM1,維修模式運行,可以恢復正常

有故障剎車是斷電的。。。。注意這個點