cstw18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 159 點
下載積分: 3432 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-03-10
查看cstw18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 9小時前
PLC輸出觸點Y14壞了,想更換一個輸出觸點。最后一個擴展模塊上,編號用到Y117,有幾個觸點沒使用。 想用Y118替換Y14.
程序里搜索Y118,報警超出軟元件范圍。
沒接觸過GX WORKS3,請問怎么增加一個編號Y118的軟元件?
PLC程序見附件,謝謝!
附件: 需要更換觸點的PLC程序.zip (519 K) 下載次數:15
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 652 點
下載積分: 2130 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2025-03-10
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 9小時前
5U怎么會有Y118呢?Y117過后就是Y120了。
中隱士
活出燦爛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 285 點
下載積分: 460 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2020-03-30
最后登錄: 2025-03-10
查看中隱士的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 9小時前
三菱的8進制可以先了解一下,逢8進1
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 652 點
下載積分: 2130 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2025-03-10
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 9小時前
引用
引用第1樓快樂小學生于2025-03-10 10:34發表的 Re:求助! GX WORKS3   更換觸點 :
5U怎么會有Y118呢?Y117過后就是Y120了。

Y52和Y107不是還是閑置的嗎?不需要加擴展。
cstw18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 159 點
下載積分: 3432 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-03-10
查看cstw18的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 9小時前
引用
引用第1樓快樂小學生于2025-03-10 10:34發表的 Re:求助! GX WORKS3   更換觸點 :
5U怎么會有Y118呢?Y117過后就是Y120了。

謝謝  我試了,可以批量替換成120.  
我還以為三菱跟西門差異大到,連換個觸點都不行呢。
感謝大佬
cstw18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 159 點
下載積分: 3432 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-03-10
查看cstw18的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 8小時前
引用
引用第3樓快樂小學生于2025-03-10 10:37發表的 Re:Re:求助! GX WORKS3   更換觸點 :

Y52和Y107不是還是閑置的嗎?不需要加擴展。

厲害了
大佬  ,works3里,哪個界面可以看到IO點是否使用?
cstw18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 159 點
下載積分: 3432 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-03-10
查看cstw18的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 8小時前
引用
引用第2樓中隱士于2025-03-10 10:35發表的  :
三菱的8進制可以先了解一下,逢8進1

嗯   其實PLC都是這樣的,我沒想到
謝大佬