樓主  發表于: 7天前
FX5U+FX5-16ET/ES-H   需要使用DPLSV可變速脈沖指令,但是說明書指出此指令只支持1-4軸,
而FX5-16ET/ES-H的5 6軸不支持。
不知哪位用過的確認一下是否支持5 6軸。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9704 個
工控威望: 8602 點
下載積分: 16767 分
在線時間: 5331(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-03-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前
應該是可以的,指令使用FX5U的寫法
舉例: 第 5 軸 【DPLSV D0 K5 M51】
這里 K5 代表 5 號軸。

最新FX5定位手冊上有這樣寫:
FX5S CPU模塊  K1~K4
FX5UJ CPU模塊 K1~K3,K5~K12
FX5U/FX5UC CPU模塊 K1~K12

既然有K12,那12軸都行。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 548 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5350 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-03-23
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
個人認為應該支持,不然怎么叫高速脈沖模塊,剛才試寫,編譯通過呀

工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1289 個
工控威望: 1565 點
下載積分: 4556 分
在線時間: 931(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-03-26
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 6天前
圖片:
支持的 手冊的不同位置有說明 實際使用也是支持的 最多到K12
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2625 個
工控威望: 2051 點
下載積分: 6761 分
在線時間: 3551(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-03-25
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 5天前


感謝站長支持,程序編譯是正常的。但是導通M245和M246軸卻不動作。而1-4軸正常。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2625 個
工控威望: 2051 點
下載積分: 6761 分
在線時間: 3551(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-03-25
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 5天前


手動驅動軸運行5 6軸都正常。