工控菜鳥007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 186 點
下載積分: 477 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2025-01-18
最后登錄: 2025-03-26
查看工控菜鳥007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 4天前
最近使用1200系列遇到一個疑問,因為原本設計的io數量冗余的不多,想增加一個同型號的數字量輸入輸出模塊,然后遇到一個疑問,我發現模塊模塊之間的電源是單獨供電的,能否一個用漏型一個用源型?
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 1784 點
下載積分: 972 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-03-22
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4天前
可以這樣用,我實際工程上也使用過,不在一個模塊沒有一點問題
wang620
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 173 點
下載積分: 4378 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2025-03-26
查看wang620的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 3天前
用是沒有問題的,小廠可能沒什么要求,一臺設備上有PNP又有NPN,總歸是不太好。