ligp99
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 三菱PLC 接AB NPN編碼器 X0,X1 X3,X4 讀不到數據 是這樣編程吧 |
---|---|
|
揚宇
級別: 略有小成
![]() |
1,OUT_C_32這個函數的CValue 引腳是計數器的預設值,你的程序中強制把CValue設為0,是不能計數的,你改為K999999,看看是否能計數; 2,高速計數器復位,比如C251,復位當前值是 CN251,比如C253,復位當前值是 CN253 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
![]() |
高速器對應的中繼要打開,高速器才開始計數。 |
|
---|---|---|
|
ligp99
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
謝謝 再試試 |
---|---|
|