H5U控制V90多圈絕對值伺服  實時位置記不住  是有什么需要設置的嗎
最好的控制
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 668 點
下載積分: 959 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-06-05
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 46天前
你大概是在PLC中設置原點之后斷電發現原點位置不對了吧?
你用西門子的伺服軟件設一下原點并保存就好了
或者用單獨的讀寫伺服參數的指令設置原點
附上西門子PLC操作方法供參考,注意其中FB287指令設置原點中的參數971實為977
附件: V90_PN_homing_EPOS.pdf (152 K) 下載次數:29
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
最好的控制
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 668 點
下載積分: 959 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-06-05
查看最好的控制的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 46天前
你這配置比較奇葩
脈沖不一般是配三個傳感器來實現上電回原嗎
你這是上電不回原繼續跑嗎?感覺還是回個原比較穩
而且為什么不選個步進,搞個絕對值伺服不是貴很多嗎
搞絕對值電機了,為什么不用總線
感覺省成本省了個寂寞