zzzzyy123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 144 點
下載積分: 336 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2023-02-09
最后登錄: 2025-04-19
查看zzzzyy123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 3天前
H5U控制V90多圈絕對值伺服  實時位置記不住  是有什么需要設置的嗎
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4632 個
工控威望: 8029 點
下載積分: 17141 分
在線時間: 3215(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-04-19
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
記不住是啥意思?不是你讀取伺服編碼器絕對值的嗎?通訊就行了吧
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 898 個
工控威望: 1049 點
下載積分: 2018 分
在線時間: 689(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-04-18
查看flyfeky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 3天前
引用
引用樓主zzzzyy123于2025-04-18 16:55發表的 H5U控制V90多圈絕對值伺服  實時位置記不住 :
H5U控制V90多圈絕對值伺服  實時位置記不住  是有什么需要設置的嗎


看看回零方式 ,搜索下西門子論壇, 回原完成是要程序向伺服里參數和保存。給你個參考看有用嗎 V90_PN_homing_EPOS.pdf (152 K) 下载次数:17
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
選擇性智障
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 316 點
下載積分: 76 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2025-04-19
查看選擇性智障的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 前天
我跟你反過來的,我用西門子帶匯川的絕對值伺服,使用111報文,運行模式5,其實這個不能叫回零,叫標定更貼切點,伺服這邊要設置機械原點偏移量。就我調試中遇到的問題,伺服一定要設置絕對值編碼器,增量斷電就丟坐標了,V90大概也是一樣的操作。
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 368 點
下載積分: 15780 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2025-04-19
查看曾姚王的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 前天
伺服電機編碼器是絕對值編碼器,直接讀出來就行了,哪個品牌都一樣。啥記不住?除非驅動有問題;謴出廠設置,重新設一次參數試試。