zyl31330467
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 116 點
下載積分: 640 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-05-16
最后登錄: 2025-05-14
查看zyl31330467的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 3天前
圖片:
PLC上顯示有輸出,但實際接口處測不到信號???、
雷神動君將留
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 99 點
下載積分: 50 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2025-05-14
查看雷神動君將留的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
萬用表打一下是不是Y點燒壞了,如果沒壞再檢查線的通斷,
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 391 點
下載積分: 53 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2025-05-12
查看biaogege520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 3天前
Y0你輸出的是脈沖信號還是開關量信號?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8295 個
工控威望: 10429 點
下載積分: 21215 分
在線時間: 3089(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-05-14
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 前天
繼電器輸出點是Y0,測量COM0和Y0,是否是接通狀態,否則有可能壞了.
還可以監控程序看看,PLC是否禁止輸出了.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
fz7140
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 89 點
下載積分: 874 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2023-04-19
最后登錄: 2025-05-14
查看fz7140的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 前天
24V電源正常不