我有個8AD的模塊 輸入的線是屏蔽線 有30米長 在PLC采集的數值一直以一個值上下波動 有什么辦法解決嗎
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-05-23
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-23 17:03
1 屏蔽線單端接地。
2 長距離最好電流輸入。

你用的是什么信號輸入,電壓、電流、熱偶?
混灌水區的!
huadan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 77 點
下載積分: 175 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2023-05-19
查看huadan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-24 10:16
是電位器給的信號 0-10V
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-05-23
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-24 15:58
1  有溫漂現象,外界溫度變化,電阻值了也就隨之變化。這個應該波動不是很明顯。
2  周圍有強電磁干擾時,電位器的連接電纜線內會產生感應電壓,使值發生變化。
3  電位器安裝如果距離太遠,連接電纜就會產生壓降,電阻兩端電壓也就達不到10V。

距離較遠最好不要電壓量傳輸。用電流或開關量,
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-05-23
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-24 16:09
如果必需用電位器,就加個電阻信號隔離變送器吧。不過這個可能比較貴。
混灌水區的!
huadan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 77 點
下載積分: 175 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2023-05-19
查看huadan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-07-24 16:24
xiexie
gdzds
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 229 點
下載積分: 434 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-05-05
查看gdzds的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-07-25 19:30