我用三菱spd指令編程,測量設備的轉速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001為接近開關,每一脈沖表示一圈。在10秒內檢測到的脈沖數乘以360為每小時的轉速。但在實際中d0中沒有數值顯示,是否是頻率太低達不到要球,請教各位高手,問題出在何處。
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-24 16:47
spd指令占3點軟元件,你的那個d2是用來計剩余時間的。
你的上面那個“mul k360 d2”指令不完整,不知道是不是改變了d2的值。
建議不要用d2,換成別的。
詳細說明看編程手冊
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-24 16:59
spd x001 k10000 d0             時間是ms單位,K10000才是10S
mul k360 d0  d10                  d0是速度d2不是

以上不知對否,你試試。
混灌水區的!
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-24 21:06
學習了,非常感謝版主
enxin001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看enxin001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-25 09:28
謝謝,我先試一下
enxin001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看enxin001的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-07-25 10:41
為什么d0中沒有數據顯示呢?按照編程手冊,在10秒內的脈沖數在d0中應該有顯示的,實際的工作中檢測不到這個數據。不知為何
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-07-25 10:48
先計算一下各種高速處理包括PLSY、高速計數等合計頻率,合計頻率是否<20K。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-07-25 19:36
樓主 你應該明白這個是要約分的 不然太大就沒有結果了 還有就是注意浮點 哈哈 我就知道這么點了 謝謝
lgy278557706
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lgy278557706的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-07-26 07:36
LD  X000 代表的是什么
zjl1031
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 221 點
下載積分: 552 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-05-30
最后登錄: 2017-12-10
查看zjl1031的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-07-26 08:42
沒怎么看懂。需要學習
szs3318
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 167 點
下載積分: 470 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2023-03-17
查看szs3318的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-07-26 21:15
在使用spd指令時,指定的x不能與高速計數器和中斷輸入同時使用并且 時間是ms單位,K10000才是10S,你的上面那個“mul k360 d2”指令不完整,應該是“mul k360 d0 d2”d2是任意的編號。
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3060 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-12-23
查看jiangwei的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-07-26 23:51
我試一下
今天的努換來明天的收獲