meng2008
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 505 點
下載積分: 860 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-08-04
最后登錄: 2023-10-07
查看meng2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-05 00:52
按其說明Q06H CPU應該能寫到60K step的!可是在使用過程中只能寫到16K step,請教高人怎么樣才能寫超過16K step的方法。。。
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-05 08:49
應不會吧.
Q06HCPU程序存儲器應有240KB的.
大約60K步.
meng2008
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 505 點
下載積分: 860 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-08-04
最后登錄: 2023-10-07
查看meng2008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-05 09:40
引用
引用第1樓baoshizhi于2008-08-05 08:49發表的  :
應不會吧.
Q06HCPU程序存儲器應有240KB的.
大約60K步.


我也認為是60K step,但一超過16K step時,PLC會提示通信時間會超過100ms;PLC很可能會被中斷。。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85371 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-21
查看wayu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-05 10:29
檢查通訊線,有可能是硬件問題.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-05 10:59
因為當06PLC被使用時,會要求格式化程序存儲器,此時系統會要求用戶劃分出一個系統空間,該空間用于快速與編程設備的通訊,該區域以K為單位,最大設置為15,即16K的系統區域。在花費區域之后,其余區域仍然可以被使用,只是無法享受到快速監控的便利而已。

具體解釋請參照Q系列基礎篇第6章。

以上~~~
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85371 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-21
查看wayu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-08-05 11:05
將程序發上來,可以嗎
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-08-05 11:07
可能由于運算周期為100毫秒,而程序周期太長,可在參數設置中將恒定掃描設一合理值,例如10毫秒
meng2008
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 505 點
下載積分: 860 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-08-04
最后登錄: 2023-10-07
查看meng2008的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-08-05 11:19
4樓說的有道理,我就去試試,謝謝大家的解答