adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-07 22:17
FX-4AD-PT模塊連接PT100,已經用了2年多的時間,正常,最近PT100有問題進行了更換,怪現象隨之出現:當溫度大于0度時正常,一旦小于0度,模塊所得到的數值便突然減小到-400多度,這能有什么可能的原因呢?

說明:是三線制的PT100,該PT100在別處用是好用的。

zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-08 07:39
是不是有干擾?
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-08 08:13
不太可能,我當時試了,原先PT100連到模塊有一段距離,后來我直接將PT100連接到模塊上,人為對探頭進行溫度的升降處理,還是一到0度以下時就開始不正常了。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-08 10:19
那有沒有換個通道試試?
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-08 15:25
謝謝樓上幾位熱心人,問題解決了,是連接電纜的問題,希望能給大家參考。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-08-08 17:09
引用
引用第5樓adidas于2008-08-08 15:25發表的  :
謝謝樓上幾位熱心人,問題解決了,是連接電纜的問題,希望能給大家參考。


你不是說將PT100直接接到模塊上的嗎?
googe2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 355 點
下載積分: 746 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2022-10-01
查看googe2008的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-08-08 19:38
質量有問題呀
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-08-09 10:57
引用
引用第6樓zyfzxh于2008-08-08 17:09發表的  :


你不是說將PT100直接接到模塊上的嗎?



哦,是指模塊連到PLC主單元的電纜
xxjgk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 364 點
下載積分: 404 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2007-07-07
最后登錄: 2024-10-22
查看xxjgk的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-08-17 12:06
學習了謝謝!。!