應該為缺相,最好拆掉電機線量電壓,防止電機因缺相燒毀,先撤輸入電壓,如正常,在測輸出電壓,一般為接觸器觸點有一個燒毀,如果是刀閘,有可能事到頭有問題,在量一下電機的三相阻值必須一樣,量量電機的對地絕緣電阻
aaaa0595
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 247 個
工控威望: 304 點
下載積分: 437 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-07-01
最后登錄: 2024-08-05
查看aaaa0595的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2008-08-19 08:00
最好斷電測量電機阻值,電阻為8歐左右
wanzelong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 170 點
下載積分: 591 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-07-29
最后登錄: 2021-11-02
查看wanzelong的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2008-08-19 08:36
B相接錯了吧
hzq866122
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 225 點
下載積分: 5458 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2008-05-27
最后登錄: 2024-11-30
查看hzq866122的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2008-08-19 10:15
電機是怎樣接法?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2008-08-19 22:31
缺相造成的,因為供電系統中有電容補償裝置或其他容性的電器在運行中,所以能量出來一個200伏左右的電壓
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2008-09-09 16:00
量下電氣元件的輸出端電壓是否正常   有時候接觸不好也會是這樣的我體念過的  
ldshlzhy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 189 點
下載積分: 609 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2017-07-29
查看ldshlzhy的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2008-09-09 20:35
明顯是b相缺相了,我在檢修時經常遇到,通常是接觸器缺相。
  • «