樓主  發表于: 2008-08-11 08:25
一般熱繼電器都是三相保護的,單相電機要保護的話能不能只用熱繼電器三相中的某一相,
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-11 10:21
可以使用。但是應該電源的兩條線全接入熱繼電器。
只要將調整電流范圍選擇合適就行。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 84551 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-11-10
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-11 10:36
一般熱繼電器是檢測二相電流的(一、三相),不是三相;有檢測三相電流。
單相電機要使火線和零線都接入(檢測二相電流的熱繼電器時)如下圖:


如果是檢測三相電流的熱繼電器,如下圖:

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 鼓勵一下!
  • 下載積分:+1(jyw8888) 熱心助人!
    fayahui
    做人要厚道,做事要詭道
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 810 個
    工控威望: 733 點
    下載積分: 1423 分
    在線時間: 2200(小時)
    注冊時間: 2008-06-13
    最后登錄: 2016-12-21
    查看fayahui的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-08-11 11:39
    學見識了,謝謝
    buyiwuxi
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 274 點
    下載積分: 2836 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2008-05-31
    最后登錄: 2024-11-07
    查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-08-11 22:10
    學習ing
    zwz579
    這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 502 個
    工控威望: 408 點
    下載積分: 2895 分
    在線時間: 226(小時)
    注冊時間: 2008-03-18
    最后登錄: 2019-07-21
    查看zwz579的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-08-11 22:27
    不錯     
    共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
    ymxg001
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ymxg001的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-08-12 18:57
    呵呵,不錯不錯,問題蠻有新意。
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-08-12 19:45
    完全可以的`!
    [img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    gdw288
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看gdw288的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-08-13 10:12
    可以的    
    天涯孤客
    VX:Deng235174304
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 415 個
    工控威望: 516 點
    下載積分: 2879 分
    在線時間: 323(小時)
    注冊時間: 2007-04-28
    最后登錄: 2024-11-07
    查看天涯孤客的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-08-13 18:08
    不錯
    QQ:235174304.VX:Deng235174304
    新聞聯播
    東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 477 個
    工控威望: 1591 點
    下載積分: 2654 分
    在線時間: 241(小時)
    注冊時間: 2007-08-05
    最后登錄: 2022-10-20
    查看新聞聯播的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-08-14 12:11
    靈活應用,不錯
    其實看樣子只接一根也行,就在熱繼電器里面串著走線,純屬個人觀點,沒試過
    haosaint
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 91 個
    工控威望: 254 點
    下載積分: 1264 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2007-08-09
    最后登錄: 2023-01-11
    查看haosaint的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-08-14 15:43
    也可以用熔斷器啊
    • «