hhm76
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 192 點
下載積分: 738 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2008-03-24
最后登錄: 2024-10-15
查看hhm76的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-12 16:23
想上載CPM1A的程序,但上不了,用CX-P自動在線時,COMM燈在閃,打OMRON免費電話,工程師說編程時改了協議,要用手持編程器才可以,CX-P不能找到,沒有手持編程器,請大蝦指教,有沒有什么辦法,急!!!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-13 22:41
圖片:
圖片:
應該可以連得上才對。不要使用自動在線,自動在線有時會找不到。
自己新建一個程序,選擇一下PLC型號,網絡類型選擇Toolbus,再設置一下通訊端口號。進入編程狀態后,再用手動在線聯接。這樣試一下應該可以連得上。
hhm76
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 192 點
下載積分: 738 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2008-03-24
最后登錄: 2024-10-15
查看hhm76的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-14 15:17
多謝好心人,試了還是不行
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-14 21:13
換一臺電腦試試
說不定是串口的問題
用臺式機試一下
如果是用USB轉串口的話,有可能會不穩定
lipengfei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lipengfei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-20 10:00
你把端口名稱改成COM4試試,然后在自動在線
tangrenbo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tangrenbo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-08 21:56
如果用的是臺式機。建工程時設備類型里面選cpm1a后點設置然后出現cpu型號比如你用的是40點的你就選40 設定好后。網絡類型點設定選第二項就好了。然后選在線就可以了。
如果是本子就要先裝驅動制定一個com端口
hbsygao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 3219 點
下載積分: 59178 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間: 2007-10-17
最后登錄: 2024-11-13
查看hbsygao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-07-10 14:32
如你將CPM1A的通訊協議改為非HOSTLINK協議的話,就只能使用手持式編程器了