liuwangbing
級別: 探索解密
|
入手一塊HITECH PWS6600C-S+FX2N32MT用來自學,下了血本了。半年了,還沒有與電腦聯上。線也做好了。奸商死了,說實話本人也不是一點不懂,但就是拿哪東西沒辦法呀?急! |
---|---|
|
langman
級別: 家園?
|
首先連線要正確,這個我相信你肯定檢查過,并且保證是正確的; 第二,撥碼開關撥到正常位,與通訊相關的是第9和第10位(撥到RS422通訊),告訴你一個撥法供參考,SW1~SW2:00110010000 第三,很容易忽視,先要在人機SET里面設置通訊口,COM1還是COM2,缺省狀態是COM1。 第四,打開軟件,畫面資料里面,通訊設置9600,7,even,1,站號設置(只連接一臺人機設為0) 第五,再通訊不上你來找我。 |
|
---|---|---|
|
langman
級別: 家園?
|
SET 改為confg |
|
---|---|---|
|
lty504351
級別: 論壇先鋒
|
首先連線要正確,這個我相信你肯定檢查過,并且保證是正確的; 第二,撥碼開關撥到正常位,與通訊相關的是第9和第10位(撥到RS422通訊),告訴你一個撥法供參考,SW1~SW2:00110010000 第三,很容易忽視,先要在人機SET里面設置通訊口,COM1還是COM2,缺省狀態是COM1,COM1只能是232和485通訊,。 第四,打開軟件,畫面資料里面,通訊設置9600,7,even,1,站號設置(只連接一臺人機設為0) |
|
---|---|---|
|