三菱變頻器A740--2.2kw的,電機是臺灣的不知道什么品牌
用變頻器驅動電機   轉的時候電機上就產生電壓  不轉就沒有
不通過變頻器的時候   一切都正常
后來換個新的變頻器還是會產生電壓
是什么原因   請各位幫幫忙  
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-02 16:57
怎么沒人幫個忙啊  
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-02 17:14
產生電壓?

能具體點嗎?


如果是外殼漏電的話接地。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-09-02 18:19
電機轉的時候我用萬用表打了   有100多伏
可是電機停下來就沒電壓了  
電機外殼也不漏電  因為只要不經過變頻器單獨接380伏
電機轉的時候就沒有電壓
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-09-03 15:34
有沒有人知道原因啊
劉麗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 254 點
下載積分: 986 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2008-06-08
最后登錄: 2024-11-04
查看劉麗的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-09-04 13:21
改變電機的接線,是星形還是三角形
華豐
只有虛心學習,才能讓人進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 224 點
下載積分: 719 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-08-19
最后登錄: 2024-08-01
查看華豐的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-09-04 15:50
暈,提個問題都說不清楚!
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-09-28
查看ljl5130的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-09-04 18:00
變頻器和電機同時接地。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2432 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 10246 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-09
查看卓發智能的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-09-05 03:26
變頻器與電動機是否串連接地了。
相信自我!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-05-23
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-09-05 09:07
"電機轉的時候我用萬用表打了   有100多伏
可是電機停下來就沒電壓了 "


這個有什么問題嗎?電機轉的時候有電壓,停止時電壓為零,電壓和頻率同向改變。參看變頻器V/F曲線圖,并正確設置
混灌水區的!
方茂興
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 288 點
下載積分: 694 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2013-08-25
查看方茂興的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-11-16 01:17
電機上有接地線嗎?