• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
23280508
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 177 點
下載積分: 534 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-10-16
查看23280508的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-03 15:59
當用步進指令編程時,   第一個狀態Y0有輸出,當條件滿足時,轉移到下一個狀態,YO,Y1接通,請問轉移時,Y0會瞬間斷開在接通嗎?我用仿真軟件的時序圖上看時,有一個瞬間的斷開,但是很多人說在實際當中不會。例如我拿他來控制兩個接觸器,條件滿足時第一個接觸會不會斷開瞬間呢?
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-03 19:26
第一個狀態Y0有輸出,可以用set指令,當條件滿足時,轉移到下一個狀態,YO,Y1接通,直到哪個狀態要off時rst
yanghua888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 335 點
下載積分: 2362 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-04-24
查看yanghua888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-03 19:34
不會,很多程序都是這樣編的.
學習是快樂的.
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-09-03 20:44
引用
引用第2樓yanghua888于2008-09-03 19:34發表的  :
不會,很多程序都是這樣編的.

步進指令是后一狀態復位前一狀態,所以y0不會出現閃斷的情況。
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-09-03 20:49
我也同意上面的說法
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-11-27
查看100759的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-09-03 21:44
不會出現閃一下的情況。。。。。
  
   tran后是復位前面的S的。。。。。。     
23280508
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 177 點
下載積分: 534 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-10-16
查看23280508的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-09-03 22:07
可是我用仿真軟件的時序圖是看,YO有個斷開的瞬間。       我的本意是Y0沒有用SET來置位,而是直接用OUT來輸出。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-09-05 09:53
可能會有斷開的瞬間,但馬上又閉合了,時間少得會讓外部繼電器沒來得及反應其斷開。
我想應該是這樣吧。
不過最后采用SET指令,這樣肯定不會現現瞬斷的現象。
wzhw80808
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 461 點
下載積分: 492 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2024-09-30
查看wzhw80808的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-09-05 19:48
不會出現閃一下的情況
不過最后采用SET指令,這樣肯定不會現現瞬斷的現象。
dahei
漫步人生路
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 2994 點
下載積分: 51926 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2024-12-23
查看dahei的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-09-05 21:41
shenjianye
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenjianye的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-09-05 21:52
不會斷開;   
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-09-05 22:26
用SET就不會斷開了 再說了PLC的掃描時間也就幾個MS  如果只段開一下外部的設備根本就反應不出來的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go